ایزوله کردن زمین آنالوگ

hesamavr

همکار
با سلام

زمین دو سیگنال دیجیتال رو میشه با اپتوکوپلر جدا کرد تا نویز نگیره. حالا اگر سیگنال آنالوگ باشه و رنج تغییر فرضا بین صفر تا یک یا شبیه این باشه از چی باید استفاده کرد؟
 

Alma

مدیر
پرسنل مدیریت
با سلام

زمین دو سیگنال دیجیتال رو میشه با اپتوکوپلر جدا کرد تا نویز نگیره. حالا اگر سیگنال آنالوگ باشه و رنج تغییر فرضا بین صفر تا یک یا شبیه این باشه از چی باید استفاده کرد؟
راه های مختلفی برای این کار هست چند مورد رو مطرح میکنم
اول ایزولاسیون با سلف به این صورت که بین تغذیه و گراند بخش دیجیتال و انالوگ با استفاده از سلف مناسب و خازن های فیلتر دو بخش ارو از هم جدا کنیم در این حالت نیاز به دو تغذیه مجزا نیست و ایزولاسیون فقط برای حدا کردن نویز احتمالی تولید شده از سویچ خروجی ها در بخش دیجتال هست
روش دوم استفاده از اپتوکوپلر های انالوگ مثل 6N136 و 6N137 یا سری HCPL2630 و نمونه های مشابه هست که میشه به راحتی با بیاس مناسب اپتوکوپلر ولتاژ انالوگ رو به صورت ایزوله انتقال داد
روش سوم استفاده از چیپ های مخصوص V2F و F2V یا به عبارتی تبدیل ولتاژ به فرکانس و انتقال با اپتوکوپلر معمولی و برعکس تبدیل فرکانس به ولتاژ هست
روش چهارم استفده از ترانس
و .....
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: hesamavr

hesamavr

همکار
راه های مختلفی برای این کار هست چند مورد رو مطرح میکنم
اول ایزولاسیون با سلف به این صورت که بین تغذیه و گراند بخش دیجیتال و انالوگ با استفاده از سلف مناسب و خازن های فیلتر دو بخش ارو از هم جدا کنیم در این حالت نیاز به دو تغذیه مجزا نیست و ایزولاسیون فقط برای حدا کردن نویز احتمالی تولید شده از سویچ خروجی ها در بخش دیجتال هست
روش دوم استفاده از اپتوکوپلر های انالوگ مثل 6N136 و 6N137 یا سری HCPL2630 و نمونه های مشابه هست که میشه به راحتی با بیاس مناسب اپتوکوپلر ولتاژ انالوگ رو به صورت ایزوله انتقال داد
روش سوم استفاده از چیپ های مخصوص V2F و F2V یا به عبارتی تبدیل ولتاژ به فرکانس و انتقال با اپتوکوپلر معمولی و برعکس تبدیل فرکانس به ولتاژ هست
روش چهارم استفده از ترانس
و .....

سوالی که مطرح میشه اینه که حساسیت زیاد اگر مورد نیاز باشه، فرضا اگر تغییرات ولتاژ خیلی کم در حد میلی ولت یا کمتر در حد میکرو ولت باشه، کدوم ایزولاسیون میتونه این تغییرات رو انتقال بده یعنی حساسیت اش به ورودی کافی باشه.
 

Alma

مدیر
پرسنل مدیریت
سوالی که مطرح میشه اینه که حساسیت زیاد اگر مورد نیاز باشه، فرضا اگر تغییرات ولتاژ خیلی کم در حد میلی ولت یا کمتر در حد میکرو ولت باشه، کدوم ایزولاسیون میتونه این تغییرات رو انتقال بده یعنی حساسیت اش به ورودی کافی باشه.
شما اول باید نوع ایزولاسیون رو مشخص کنی بعد
برای مپارد با دقت بالا میتونید از اپتو کوپلر های اپ امپ دار استفاده کنید یا ولتاژاول بافر بشه بعد انتقال پیدا کنه

Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk
 

hesamavr

همکار
شما اول باید نوع ایزولاسیون رو مشخص کنی بعد
برای مپارد با دقت بالا میتونید از اپتو کوپلر های اپ امپ دار استفاده کنید یا ولتاژاول بافر بشه بعد انتقال پیدا کنه

Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk

ایزولاسیون کامل گراندها میخوام باشه نه راه اول با سلف.
شماره اون اپتوکوپلرهای اپ امپ دار رو چند تاش رو لطف می کنین.
 

Alma

مدیر
پرسنل مدیریت
ایزولاسیون کامل گراندها میخوام باشه نه راه اول با سلف.
شماره اون اپتوکوپلرهای اپ امپ دار رو چند تاش رو لطف می کنین.

برای مثال HCPL-7800


upload_2018-4-20_18-4-37.png

15 kV/µs Common-Mode Rejection at VCM = 1000 V
Compact, Auto-Insertable Standard 8-pin DIP Package
0.00025 V/V/°C Gain Drift vs. Temperature
0.3 mV Input Offset Voltage
100 kHz Bandwidth
0.004% Nonlinearity
Worldwide Safety Approval: UL 1577 (3750 Vrms/1 min.) and CSA, IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
Advanced Sigma-Delta (Σ-∆) A/D Converter Technology
Fully Differential Circuit Topology
روش های ارزونتر دیگه ای هم استفاده میشه برای مثال فرض کن اپتو کوپری داشته باشیم که دوتا خروجی داشته باشه مثل IL300 و از یکی برای فیدبک اپ امپ استفاده کنیم
به این شماتیک نگاه کن اینجا صدا رو ایزوله کرده
upload_2018-4-20_18-14-55.png

upload_2018-4-20_18-20-41.png
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: hesamavr

hesamavr

همکار
حساسیت ورودی همون Input Offset Voltage میشه دیگه درسته؟ با این حساب همون پیشنهاد اول یعنی HCPL-7800 میتونه انتخاب خوبی باشه چون این مشخصه درش 0.3 میلی ولت یا همون 300 میکرو ولته

راه حل ترانس یا همون چوک رو هم یک توضیح بدین ممنون میشم
 
آخرین ویرایش:

Alma

مدیر
پرسنل مدیریت
حساسیت ورودی همون Input Offset Voltage میشه دیگه درسته؟ با این حساب همون پیشنهاد اول یعنی HCPL-7800 میتونه انتخاب خوبی باشه چون این مشخصه درش 0.3 میلی ولت یا همون 300 میکرو ولته

راه حل ترانس یا همون چوک رو هم یک توضیح بدین ممنون میشم
ببین کلا داری اشتباه میکنی
شما باید ولتاژ رو تقویت کنید بعد انتقال بدید
در خصوص ترنس هم دقیقا صادق هست باید توقیت بشه و تبدیل به فرکانس بشه و انتقال داده بشه و بعد دوباه به ولتاژ تبدیل بشه
 
بالا پایین